Vi bygger hus, og er klar til å isolere i kjelleren. Nå har det vært veldig kaldt en periode og det har kommet litt kondens på veggene. Har hatt på papp på innsiden. Men har kondensen noe å si for isolasjonen? Hva bør vi gjøre?

   #6
 433     Østfold     0
Utdrag fra Byggforsk:

341 Generelt.
For å redusere risikoen for fukt i påfôring under terrengnivå bør tykkelsen på innvendig isolasjon begrenses til ca. 50 mm på betongvegg, og 100 mm på vegg av lettklinker. Over terreng kan man ha tykkere isolasjon, se fig. 341. Figuren viser påfôring av bindingsverk som er isolert forskjellig over og under terreng på innvendig side.
Påfôringen kan bygges med stendere av justert skurlast eller tynnplateprofiler av stål. Tynnplateprofiler må være varmforsinket.

Fig. 341
Yttervegg mot terreng med isolert påfôring på innvendig side
Løsningen forutsetter kjeller med lav luftfuktighet for å unngå fuktproblemer.

kondens på mur - innv isolering.jpg - bygging.
  (trådstarter)
   #7
 72     0
Ok. Kondensen er over "bakkenivå". Kom først når kulda slo til.

   #9
 433     Østfold     0
Litt mer om det samme:

342 Oppbygning.
Figur 342 a viser eksempel på oppbygning av innvendig isolering med påfôring av tre. Bindingsverket bør være isolert fra betongveggen, helst med ca. 50 mm mineralull. Til varmeisolasjon av bindingsverket brukes plater av mineralull.

Fig. 342 a
Innvendig isolering, frittstående 73 mm, ev. 98 mm bindingsverk

Ved innvendig isolering med bindingsverksvegg brukes dampsperre bare i de tilfellene der mer enn halvparten av veggen er over terrengnivå. Dampsperren kan f.eks. være 0,15 mm tykk plastfolie. I øvrige tilfeller bør det ikke brukes innvendig dampsperre fordi den hindrer uttørking av fukt i konstruksjonen. Veggbelegg eller maling med stor vanndampmotstand bør heller ikke brukes der mindre enn halvparten av veggen er over terreng.

Mellom isolasjon og innvendig kledning av trepanel bør det monteres en vindsperre med tette skjøter for å sikre lufttettheten. Konstruksjonen bør ikke isoleres og lukkes før fuktinnholdet i treverket er 15 vektprosent eller lavere.

Figur 342 b viser innvendig isolasjon med murverk av lettklinkerblokk og isolasjon av skumplast. Som alternativ til denne løsningen kan det monteres plater av ekspandert polystyren som pusses på romsiden.

Fig. 342 b
Innvendig isolering. Murverk av lettklinkerblokk med skumplastisolasjon, eventuelt med mellomlegg av mineralull
kondens på mur - Fig. 342 A.jpg - bygging.
kondens på mur - Fig. 342 B.jpg - bygging.